Anschluss Connect Box direkt an Abzweiger (Abzweigdose)?

Hallo zusammen,

mein Vater zieht demnächst in eine Neubau Wohnung. Ich möchte ihm dort gerne die Connect Box direkt in den Verteilerkasten im Gang hängen, da dieser Ort sehr zentral ist.

Nun meine Frage: Kann ich die Box direkt an den Abzweiger (links auf dem Bild, Durchschleifausgang ist frei) hängen?

Oder muss ich eines der drei Zimmer abhängen, die als Ausgang aus dem rechten Verteiler kommen und dort dann die Box anschließen? 

Oder kann die Box dort gar nicht angeschlossen werden, sondern muss an eine Dose in einem der Zimmer?

Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen...

Viele Grüße

Kai

Nachtrag: Da man es auf dem Bild schlecht sehen kann: Der Durchschleifausgang ist mit 12dB beschriftet, die Ausgänge des rechten Verteilers mit 6dB

Speichern Abbrechen
Konnte dir geholfen werden?
  • Ja
Richtige Antwort
2019-04-22T19:58:59Z
  • Montag, 22.04.2019 um 21:58 Uhr
Der Abzweiger ist extra dafür im Kasten installiert worden. Es ist auch kein "Durchschleifausgang", sondern ein entkoppelter Abzweig mit 12 dB Dämpfung zum Stamm-Eingang. An einen Ausgang des 3-fach Verteilers darf die Connect Box nicht angeschlossen werden.

MfG
Dieser Beitrag wurde geschlossen.
Es ist nicht möglich, Kommentare zu schreiben. Du kannst aber jederzeit eine Frage stellen.
Frage stellen
2 weitere Kommentare
Richtige Antwort
2019-04-22T19:58:59Z
  • Montag, 22.04.2019 um 21:58 Uhr
Der Abzweiger ist extra dafür im Kasten installiert worden. Es ist auch kein "Durchschleifausgang", sondern ein entkoppelter Abzweig mit 12 dB Dämpfung zum Stamm-Eingang. An einen Ausgang des 3-fach Verteilers darf die Connect Box nicht angeschlossen werden.

MfG
2019-04-22T20:10:30Z
  • Montag, 22.04.2019 um 22:10 Uhr
Hi Hemapri,

das ging ja fix  

Vielen Dank für die Antwort. Das bedeutet, ich kann die Connect Box an den linken Abzweiger an den oberen Anschluss anschließen, wo derzeit der "Stöpsel" (so heißt es vermutlich nicht wirklich, ich hoffe aber Du weißt was ich meine ) drauf ist?

Nur, dass ich es richtig verstanden habe...

2019-04-22T20:42:22Z
  • Montag, 22.04.2019 um 22:42 Uhr

Genau und der "Stöpsel" ist ein 75 Ohm-Abschlusswiderstand. Widerstand ab und die Anschlussleitung zur Connect Box direkt da dran.